Thiết bị báo mức nước nóng. Cảm biến báo mức nước nóng dạng ON-OFF. Thiết bị cảm biến báo mức chất lỏng dạng ON-OFF chịu nhiệt độ cao. Cảm biến có thể báo mức nước nóng, dầu nóng. Nhiệt độ có thể tới 200 ºC. Cảm biến đo mức nước nóng dạng điện dung hiện nay được sử dụng khá phổ biến, với ưu điểm độ chính xác cao, độ bền và ổn định cao dần thay thế các loại cảm biến dạng phao báo mức đang sử dụng.

Thiết bị báo mức nước nóng
Click image for larger version. 

Name:	thiet-bi-bao-muc-nuoc-nong.jpg 
Views:	47 
Size:	2.7 KB 
ID:	8210

Hình 1 : Thiết bị báo mức nước nóng CLS-23 hãng Dinel – CH Séc

Thông số kỹ thuật thiết bị báo mức nước nóng CLS-23 hãng Dinel – CH Séc
Nguồn cấp cho cảm biến : 6…30Vdc
Tín hiệu ngõ ra dạng relay : max 40mA
Môi trường hoạt động chất lỏng : nước, dầu, hóa chất,…
Độ nhạy của cảm biến : 0.1 giây
Cảm biến có các phiên bản dùng cho môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, môi trường nhiệt độ, áp suất cao.
Chỉ số chống nước, chống bụi : IP68
Nhiệt độ làm việc của cảm biến : -25…+75 ºC (phiên bản tiêu chuẩn)
Nhiệt độ tại chân kết nối : -25…+150 ºC
Áp suất làm việc : 30 bar tại nhiệt độ 150 ºC
Thiết bị báo mức nước nóng

Hình 2 : Cách lắp đặt cảm biến đo mức nước nóng.

Các lưu ý khi chọn thiết bị báo mức nước nóng như sau :
Xác định môi chất cảm biến tiếp xúc là gì ? Ví dụ : nước, dầu, hóa chất. Đối với môi trường dễ cháy nổ phải chọn phiên bản Xi chống cháy nổ.
Cần xác định vị trí lắp đặt của cảm biến. Chia làm 2 loại : Lắp cảm biến từ trên xuống (lắp dọc) thì phải xác định được chiều dài cần báo mức là bao nhiêu mm ? Trường hợp 2 : Lắp cảm biến bên hông của bồn chứa ( Lắp ngang )
Nhiệt độ của môi chất cao nhất là bao nhiêu độ C ?
Áp suất cao nhất trong bồn chứa là bao nhiêu BAR ?
Cần xác định kiểu gen kết nối để lắp thiết bị phù hợp nhất.
Trường hợp bồn chứa có cánh khuấy thì không lắp cảm biến từ trên xuống được. Chỉ lắp được vị trí bên hông của bồn chứa. Vì có cánh khuấy mực nước xoáy sẽ ảnh hưởng đến độ bền của cảm biến khi lắp dọc.
Một điểm cần lưu ý nữa là tín hiệu ngõ ra của cảm biến là tín hiệu PNP, S (max 100mA) nên khi sử dụng tiếp điểm relay đấu trực tiếp vào PLC thì được. Nhưng để báo ra đèn báo, còi báo, hoặc điều khiển bơm thì phải dùng relay trung gian (relay kiếng) để khuyếch đại tiếp điểm relay lên mới dùng được. Dùng trực tiếp vào đèn báo sẽ hỏng cảm biến ngay.
Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé website của chúng tôi. Khi có nhu cầu mua cảm biến báo mức nước các loại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết cho từng nhu cầu của quý khách. Hàng hóa công ty chúng tôi phân phối nhập khẩu từ các nước châu Âu. CO, CQ đầy đủ