Một số lỗi thường gặp của biến tần và cách khắc phục
Trong quá trình lắp đặt và sử lý sự cố của biến tần, chúng tôi thường gặp một số lỗi sau mang tính phổ biến. Do đó chúng tôi xin liệt kê san sớt nếu bạn nào gặp có thể dễ dàng sử lý mà không gây gián đoạn nhiều trong dây chuyền sản xuất
Xem >>> báo Gia bien tan Schneider
1. Biến tần đang chạy bình thường một lúc rồi dừng
Trước hết rà xem đèn dạng “RUN” có còn sáng không? Nếu tắt thì có thể xảy ra những duyên cớ sau:
– Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng dây ở terminal điều khiển)
– Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “TRIP” sẽ sáng lên.
Cách khắc phục:
– thẩm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển
– Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
– liên tưởng nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do:
– Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
– Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư
– Board điều khiển bị lỗi
Xem >>> www.khanghuan.com/bang-bao-gia-cb-mcb-mccb.html
2. Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
duyên cớ của trường hợp này có thể là: Điện áp cung cấp cho biến tần không ăn nhập, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng. Bạn nên rà soát như sau:
+ Dùng đồng hồ đo giá trị điện áp nguồn cấp xem có thích hợp với điện áp định mức của biến tần hay không, nếu không thì hãy xử lý và cấp nguồn lại cho thích hợp.
+ rà soát xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần nhiều là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề, Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.
3. vì sao gắn biến tần motor chạy rất nóng
– căn do
+ tham số motor cài đặt không đúng
+ Đấu dây motor không đúng
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
– Cách khắc phục
+ Xem kỹ Thông số motor trên nhãn và cài đặt lại
+ Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
+ Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> Khởi động mềm
Các Chủ đề tương tự
-
Tình trạng biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-16-2019, 02:31 PM -
Nguyên nhân biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-08-2019, 06:04 PM -
Thiết Bị Báo Mức Nước Nóng. Cảm biến báo mức chất lỏng dạng ON-OFF
Bởi huphaco trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-05-2018, 05:24 AM
Quý bà giải tỏa bằng việc kích...
Hôm qua, 09:46 PM in Chợ Linh Tinh